back

Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert

Bauteil Dicke U-Wert in W/m2K
Innenwand aus Porenbeton 28 cm ca. 0,6
Innenwand aus Mauerziegeln 11,5 cm 3,0
Fenster mit Wärmeschutzverglasung 2,4 cm 1,3
Fenster im Passivhausstandard  - 0,8 - 0,8
Außenwand aus Porenbeton 40 cm 0,163 – 0,210
Außenwand aus Mauerziegeln 24 cm ca. 1,5

\[\dot Q = U \cdot A \cdot \Delta \vartheta \]

Wärmeleitfähigkeit 

Baustoffe Wärmeleitfähigkeit \[\lambda \]
in W/mK
Lehm, Lehmputz 0,47... 0,93
Ziegelmauerwerk (Vollziegel) 0,50 ...1,40
Kalksandstein (KS) 0,56 ...1,30
Glas  0,76
Stahl (unlegiert) 48 ... 58
Vakuumdämmplatte 0,004 … 0,006
Polyurethan (PUR) 0,021 … 0,035
Kupfer 401
Edelstahl 43 ... 60
Aluminium 236

\[\dot Q = \lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta \vartheta \]