Ölbrenner
- Nenne in kurzen Stichworten die wesentlichen Unterschiede Zwischen einem Gelb- und einem Baubrenner!
- Weshalb kann man einen Blaubrenner an einem Kessel betreiben ohne ihn ein zu stellen (es reicht die Werkseinstellung)?
- Welchen Nachteil hat die hohe Temperatur beim Gelbbrenner?
- Weshalb braucht der Blaubrenner ca. 10 % mehr Strom (-Kosten) als der Gelbbrenne
- Die Flammen-Überwachung liefert der Steuerung Information darüber, ob die Flamme brennt oder nicht. Was macht die Steuerung, wenn während des laufenden Betriebes die Flamme erlischt? Beschreiben Sie die einzelnen Schritte die dann folgen!
- Gegeben: Ölbrenner (25 kW, kein neues Gerät) mit folgenden Messwerten: \[{\vartheta _A} = 160^\circ C\,\,\,\,{\vartheta _L} = 20^\circ C\,\,\,RZ = 1\,\,\,\,\,C{O_2} = 9,9\% \]
- Wie heißen dieses 4 Werte (in Worten aufschreiben)?
- Berechne die Luftverhältnis-Zahl \[\lambda \]
- Wie groß ist der Luft-Überschuss in % ?
- Ist immer ein Luft-Überschuss nötig? Mit Begründung!
- Was passiert wenn der Luft-Überschuss zu groß wird?
- Wie groß ist der Abgas-Verlust qA?
- Wie groß darf der Abgas-Verlust sein?
- Ist der Abgas-Verlust dieser Anlage in Ordnung? Mit Begründung!