Abgasverluste | |
---|---|
\[{q_A} = ({\vartheta _A} - {\vartheta _L}) \cdot (\frac{{{A_1}}}{{C{O_2}}} + B)\] | \[{q_A} = ({\vartheta _A} - {\vartheta _L}) \cdot (\frac{{{A_2}}}{{21 - {O_2}}} + B)\] |
Abgastemperatur | Zulufttemperatur |
---|---|
\[{\vartheta _A}\] | \[{\vartheta _L}\] |
Beiwerte | Heizöl | Erdgas | Stadtgas |
---|---|---|---|
A1 | 0,50 | 0,37 | 0,35 |
A2 | 0,68 | 0,66 | 0,63 |
B | 0,007 | 0,009 | 0,011 |
Max. zuläss. qA für Öl- und Gasfeuerungen (ab 1.1.1998) |
\[kW\] | \[ > 4 \le 25\] | \[ > 25 < 50\] | \[ > 50\] |
\[\% \] | \[11\] | \[10\] | \[9\] |
Luftverhältniszahl | ||
---|---|---|
\[\lambda = \frac{{C{O_{2\max }}}}{{C{O_2}}}\] | \[\lambda = \frac{{21}}{{21 - {O_2}}}\] | \[\lambda = \frac{{{L_{tats}}}}{{{L_{theo}}}}\] |
Zahl: Punkt statt Komma